家用空调安装步骤培训哥专修电器 2020-05-06 15:28:04
一、安装工具与配件 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/fc19fe95243f4d7596097cc6126641f8)
![](http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/8762fe3d325c4583aa6528c279581451)
二、室内机安装过程 1、室内机安装板 安装板应固定在能够承受室内机重量的墙上 (1)将安装板先放在墙上,在确保板安装保持水平后,再在墙上钻孔。 (2)将安装板用螺钉固定在墙上。 (3)固定螺丝最好在8个以上。 (4)室外机安装架能承受室外机重量的4倍以上 ![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/ed0355fdd71e47899312a04dcdf5e004)
![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/ec5fcf8759a44acc9e425f86da813a8d)
2、室内机的分解 ![](http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/d7ffef9ce845463394ab6b683e75c9a1)
3、铜管的保温 ![](http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/96fdcb2c4e01423380bd9361188e96eb)
4、室内机铜管连接 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/6d06bc46a65145119ce18dda19f38f4b)
在墙上开出Ø65mm孔一个,孔的外口必须比内口低5~10mm,开在边上的孔要稍低一点,以便排水。 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/ed9e5110e8404172aeb9daadfb526891)
5、室内机配管连接 ![](http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/b7b5cd784e6149d692f05f12a79e282a)
6、室内机配管保温 在配管保温前必须进行泄漏检查 保温可以防止铜管产生冷凝水 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/6fb5814cb3fb48eab7a5dbe4fe2f28cd)
7、配管穿墙及排列方式 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/cb9a00f5cf874f3185529968deeaada4)
![](http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/3b8b1b9be2dd4d28ae0ffefe1a222957)
将电线放在连接配管最上部可以防止由于水泻漏引起的漏电。 ![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/b7038bed621948609003d0fe7137a645)
8、排水管的连接 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/83df38880e8a4b5fac26279a0a0ccb7d)
9、铜管的包扎 每隔1米至1.5米将配管捆扎以便于配管的整理和装饰扎带的包扎。 ![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/458294f69cad4496be5ab277a7e01935)
10、室内机和安装板的固定方式 室内机本体和挂板连接的方式除了挂钩连接还可以用螺丝固定。 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/bb89a08a4ff445ab85622ca85a8677a5)
11、左配管的排管方式 ![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/755eb00e8f134dc8b7617251b4e4dd19)
三、室外机的安装 室外机吸风口距墙10厘米以上,室外机吸风口距墙最好在20厘米,以上以便于维修。 ![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/5457803face949bc92ad0de49033a01b)
1、室外机扩口螺母拆卸 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/4cdc778d19464a3e9fe76af8a2b1d97a)
![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/d27c95fe90fc49ccb40caf0e3d9a7dab)
2、室外机扩口加工 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/440ec950a57344cd9b662e3c48b45175)
3、室外机铜管连接 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/130d85ccc2a44e5384894ea0d817b8fa)
4、室内外连接线 室内外连接线包括接地线有四根线,其中一,二号线为电源线,三号线为信号线,电线从垫圈的左侧插入。 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/8535df9c7c1e4adaab04c2fd06c23783)
5、配管装饰带包扎 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/be6deb8086d84587abb7d8ffd4d6c482)
6、防热工程的注意事项 - 气管和液管,气管和电线不可以同时绝热
- 连接部分也要充分地绝热
- 垂直配管装饰扎带由下往上包扎
- 配管穿过墙体的部分也应该绝热
![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/816614f75436424c918b95682b1e5de0)
7、真空干燥 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/69dd7c5796974e09b2bb11ee46b8e7c5)
真空泵和压力表的连接方式 ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/48877eeba9cd4012bcbb2a1695c309d9)
使用要点: 真空干燥时先开真空泵、真空泵运转以后再开压力表、真空泵运转以后确认压力表的压力下降。关闭真空泵的次序相反。 真空干燥的过程: 真空干燥的目的为了将施工后留在冷媒配管内的空气和水份排出,使用高性能 的真空泵,并要进行长时间的运转. ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/0febf6886e5646e9a3c9ee277e930f3b)
真空干燥时的压力确认: ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/f67f26c18cab4b73a6cb7516c072a60c)
![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/f22453cb14a34d2984df18cfb870d191)
8、试运转 试运转时使用制冷模式运转20分钟后测量空调运转数据。 室内机运转检查: ![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/c2dc8cab35154a4c9fbeee68d4eda219)
室内机进出风口温差:制冷:10℃以上,制暖:14℃以上。 室内机排水检查: 一匹的空调机在制冷的工况下每小时将产生一升的冷凝水,如不检查可能引起漏水故障,甚至顾客的索赔. ![](http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/c6ea42c1a3f6441da8b4afa03da4ba05)
空调运转压力的检测(R22): 制冷压力:4KG/CM²~6KG/CM² 制暖压力:15KG/CM²~21KG/CM² 但如果是变频机的话压力会随频率变化而变化. ![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/627cc085109d4adea0500086d1ae375b)