家用空调安装步骤培训哥专修电器 2020-05-06 15:28:04
一、安装工具与配件
二、室内机安装过程 1、室内机安装板 安装板应固定在能够承受室内机重量的墙上 (1)将安装板先放在墙上,在确保板安装保持水平后,再在墙上钻孔。 (2)将安装板用螺钉固定在墙上。 (3)固定螺丝最好在8个以上。 (4)室外机安装架能承受室外机重量的4倍以上
2、室内机的分解
3、铜管的保温
4、室内机铜管连接
在墙上开出Ø65mm孔一个,孔的外口必须比内口低5~10mm,开在边上的孔要稍低一点,以便排水。
5、室内机配管连接
6、室内机配管保温 在配管保温前必须进行泄漏检查 保温可以防止铜管产生冷凝水
7、配管穿墙及排列方式
将电线放在连接配管最上部可以防止由于水泻漏引起的漏电。
8、排水管的连接
9、铜管的包扎 每隔1米至1.5米将配管捆扎以便于配管的整理和装饰扎带的包扎。
10、室内机和安装板的固定方式 室内机本体和挂板连接的方式除了挂钩连接还可以用螺丝固定。
11、左配管的排管方式
三、室外机的安装 室外机吸风口距墙10厘米以上,室外机吸风口距墙最好在20厘米,以上以便于维修。
1、室外机扩口螺母拆卸
2、室外机扩口加工
3、室外机铜管连接
4、室内外连接线 室内外连接线包括接地线有四根线,其中一,二号线为电源线,三号线为信号线,电线从垫圈的左侧插入。
5、配管装饰带包扎
6、防热工程的注意事项 - 气管和液管,气管和电线不可以同时绝热
- 连接部分也要充分地绝热
- 垂直配管装饰扎带由下往上包扎
- 配管穿过墙体的部分也应该绝热
7、真空干燥
真空泵和压力表的连接方式
使用要点: 真空干燥时先开真空泵、真空泵运转以后再开压力表、真空泵运转以后确认压力表的压力下降。关闭真空泵的次序相反。 真空干燥的过程: 真空干燥的目的为了将施工后留在冷媒配管内的空气和水份排出,使用高性能 的真空泵,并要进行长时间的运转.
真空干燥时的压力确认:
8、试运转 试运转时使用制冷模式运转20分钟后测量空调运转数据。 室内机运转检查:
室内机进出风口温差:制冷:10℃以上,制暖:14℃以上。 室内机排水检查: 一匹的空调机在制冷的工况下每小时将产生一升的冷凝水,如不检查可能引起漏水故障,甚至顾客的索赔.
空调运转压力的检测(R22): 制冷压力:4KG/CM²~6KG/CM² 制暖压力:15KG/CM²~21KG/CM² 但如果是变频机的话压力会随频率变化而变化.
我知道答案
本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励 10 天空金币 , 目前已有 3人回答
|